老板来一碗蘑菇 2014-10-21 16:26:46 | 上海市 钢筋算量GGJ2013 | 1328查看 4回答
层高超4米增设圈梁问题
有几个关于圈梁的问题: 1,超高4米,是指层高,还是层高减去梁高的 2,这个圈梁是该层所有砖墙除隔墙,都要设置的么?还是只有外墙 3,圈梁必须同一标高么,,遇到门或不同标高的窗得避让啊,所以一会儿高,一会儿低可行么? 初学有好多问题,,请大家指点指点。。>.<
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1,超高4米,是指层高减去梁高的
2,这个圈梁是该层所有砖墙(含隔墙)都要设置。
3,圈梁必须同一标高么,,遇到门或不同标高的窗得避让啊,所以一会儿高,一会儿低可行么?(遇门或不同标高的窗时具体位置看设计要求)
2014-10-21 18:20:41
-
超高4米应该是指梁的高度而不是层高,再说了圈梁不应该计算超高费吧,圈梁在该层的那个部位设置应该是设计的事,让你在哪设置就在哪设置,圈梁的标高也是这样,应该看设计图。
2014-10-21 16:57:27
-
1、这个高度是指墙的净高
2、所有的墙都含
3、也不一定在同一标高。
2014-10-22 08:56:49
-
1.超过4米 指的是层高
2.所有砖砌墙体都要设置
3.圈梁没有规定要统一标高,但必须要像电线一样形成一个回路,这样才能起到稳固作用,实际施工时基本是统一标高,遇到门窗洞口则与门边柱,窗边柱连接,门窗洞口有图纸要求的门过梁作用力。
具体的措施你可以看一下工程质量通病要求说明。
2014-10-21 16:57:16
-
一般理解的为层高扣梁高后的净高,超4m增加圈梁。现在我首层层高4m,但基础顶是-0.5,算上砖基础的话,如果这个净高超4m,从正负0开始又不足4m,要圈梁么?
-
2022-01-01 09:52:02 补充2022-01-01 10:41:30 补充2022-01-01 10:42:32 补充
-
我所做的工程地下三层层高4米,墙顶有400高暗梁,墙水平筋间距为200,而计算的结果是36道水平筋,请问如何调整设置?问题补充:更正一下,间距为100
-
谁讲解下这个问题: 1)建筑物首层层高6.8m,绝对标高(-2~4.8); 2)基础层层高1.3m,绝对标高(-3.3~-2) 3)与首层柱相连的两根梁高都是900 4)看图,讲下这个柱计算公式
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看