• 火灾报警消防控制中心设备

    如下图,如果套定额,集中报警控制器和消防设备联动控制柜是否可以套报警联动一体机; 其他总线控制柜、广播主机广播扩大机、通讯柜、电源柜是否都单独套项,还是这一块整体的都称为报警联动一体机呢?

    联动控制柜

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般消防控制中心的设备有:消防报警控制器(柜)、广播总机、消防报警通讯器(柜)、交流电源柜、UPS直流电源柜、集中报警控制控制柜(操作台)电脑、打印机。其中总线控制柜应该就是消防报警主机,烟感、温感等消防设备与它连接;广播主机广播扩大机通常用于火灾时的广播(当然平时也能用),这两个设备通常放在消防设备联动控制柜上;消防联动控制柜通常是联动风机防火阀、消火栓泵、喷淋泵、消防应急电源等,

    2014-10-31 14:27:12 

  • 总线控制柜和消防设备联动控制柜可以套用报警联动一体机;其他集中报警控制器、广播主机广播扩大机、通讯柜、电源柜都单独套项,不是这一块整体的都称为报警联动一体机。

    2014-10-26 14:07:39 

  • 参考套项如图,集中报警控制器套报警控制器,消防设备联动控制柜套控制主机子目,电源柜套配电柜子目,通讯柜可以参套同类子目

    通讯柜

    2014-10-26 21:47:38 