• 配管配线有没有支架要另算的

    本人安装新手,听说电缆的支架得另算,不知道配管配线的支架要另算否。说起支架还有给水管的支架该怎么算啊,本人听到关于给水管的支架有三种不一样的答案(1、所有管径的给水管都要算;2、管径大于等于32的给水管要算支架;3、管径大于等于32且给水管不是钢塑管的才要算),以上三个到底哪个是对的啊 ,求指教 ,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    仔细阅读2010版浙江定额,工程量计算规则和说明里都有

    1、电缆支架需要计算

    2、配管配线的支架,见十二章 配管、配线说明二:配管工程均未包括接线箱、盒及支架制作、安装。说明要单独算

    3、给水管的支架问题,你有3中答案是因为03定额和10定额的区别。03定额有规定,室内DN32以内的钢管包括管卡及托钩制作安装,在工程量计算规则有特地说明管道支架制作安装,室内管道DN32以下的安装已包括在内,不得另行计算。DN32以上的,可另行计算。但是在10定额中,就没有这条规则了,在说明四,本章定额不包括以下工作内容第4点:所有钢管支架按本章管道支架另行计算。这就说明,10定额里管道说有支架都要计算,包括DN32以下的。

    这里的管道部分镀锌钢管和钢塑管的,都是一样的计算方法。

    绍兴同乡的给你详细介绍下,哥哥也是这么过来的,加油,有问题问我。

    2014-10-27 09:21:43 

  •   1、电缆敷设。敷设沿支架安装敷设时都必须计算支架的制作和安装套项。

      2、电气配管。根据安装敷设方式以及相关定额章节的计算规则说明。

      3、给水管道安装时的支架计算。在定额章节内的计算规则有明确要求。注意查阅查看即可。

    2014-10-27 08:44:14 

  • 多看看定额说明,参考图纸(一般有规定)说明确定。

    2014-10-27 08:11:35 