• 火灾自动报警系统调试

    一个小区分为地上10栋,地下三层,报警点位共有1万多点(只设一台报警主机)。请问,火灾自动报警调试套定额,是按每栋套用“2000点以下系统调试”1个系统,还是按点位1万除2000点,套用“2000点以下系统调试”5个系统。另外,套用了“2000点以下系统调试”后,广播扬声器、消防电梯、正压送风阀,防火卷帘门、电话分机及电话插孔的调试是否还应计取?

    问题补充:套用的是云南定额

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    按点位1万除2000点,套用“2000点以下系统调试”5个系统。

    套用了“2000点以下系统调试”后,广播扬声器、消防电梯、正压送风阀,

    防火卷帘门、电话分机及电话插孔的调试还应计取的。

    2014-11-01 07:19:02 

  • 火灾自动报警调试套定额,是按每栋套用“2000点以下系统调试”1个系统,然后按每增加100个点定额增加5%计取。不是按点位1万除2000点,套用“2000点以下系统调试”5个系统。

    另外,套用了“2000点以下系统调试”后,广播扬声器、消防电梯、正压送风阀,防火卷帘门、电话分机及电话插孔的调试就不能再计取,因为自动报警调试已经包含这些内容。

    计取



    2014-11-01 08:29:32 