• 火灾自动报警系统调试

    一个小区分为地上10栋,地下三层,报警点位共有1万多点(只设一台报警主机)。请问,火灾自动报警调试套定额,是按每栋套用“2000点以下系统调试”1个系统,还是按点位1万除2000点,套用“2000点以下系统调试”5个系统。另外,套用了“2000点以下系统调试”后,广播扬声器、消防电梯、正压送风阀,防火卷帘门、电话分机及电话插孔的调试是否还应计取?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按防火分区调试,每个防火分区作为一个系统调试

    2014-11-01 08:10:14 

  • 要记取系统调试

    2014-11-01 08:38:08 

  • 火灾自动报警调试套定额,是按每栋套用“2000点以下系统调试”1个系统,然后按每增加100个点定额增加5%计取。不是按点位1万除2000点,套用“2000点以下系统调试”5个系统。

    另外,套用了“2000点以下系统调试”后,广播扬声器、消防电梯、正压送风阀,防火卷帘门、电话分机及电话插孔的调试就不能再计取,因为自动报警调试已经包含这些内容。

    看定额计算规则

    计取


    2014-11-01 08:37:50 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题