doxido 2014-11-01 20:16:13 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 1644查看 3回答
短肢剪力墙的边缘构件
短肢剪力墙的边缘构件我墙体水平钢筋通过,设变要求把边缘构件的箍筋由A8@150改为A10@200,设变中没有提到拉筋是否修改,我想确认一下边缘构件的拉筋是否也需要改成A10@200的,如图暗柱15,请大家帮助一下。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
从设计角度讲箍筋和拉筋可以是钢筋级别、规格、间距不同。根据您描述设计变更要去箍筋原设计A8-200更改为A10-200,拉筋设计没有明确。从设计表述推断拉筋应为A10@200因为这样箍筋和拉筋统称箍筋范畴了。拉筋按照A10-200布置;
需要注意的是:短肢剪力墙暗柱设计一般都应按照约束边缘构件处理的,也就是箍筋同时拉住将剪力墙纵筋和暗柱纵筋的,而拉筋自下而上(设计间距)布置位置位于暗柱边至剪力墙纵筋之间(箍筋所箍的暗柱纵筋与剪力墙纵筋之间)
2014-11-03 08:25:36
-
可以不改!
2014-11-03 07:38:17
-
需要调整。。
2014-11-03 08:11:17
-
剪力墙结构中,YBZ(约束边缘构件)怎么定义,是用框架柱定义,还是用剪力墙里的暗柱定义? 绘图时,是应该先画剪力墙还是先画YBZ?
-
当剪力墙或剪力墙的一个短肢全长按暗柱,设计时,则此墙或墙肢不再设水平筋配置暗柱箍筋,我想问一下,象这
当剪力墙或剪力墙的一个短肢全长按暗柱,设计时,则此墙或墙肢不再设水平筋配置暗柱箍筋,我想问一下,象这样在画钢筋时,在钢筋信息里怎样设置,请专家老师给讲一下好吗
-
当剪力墙或剪力墙的一个短肢全长按暗柱,设计时,则此墙或墙肢不再设水平筋配置暗柱箍筋,我想问一下,象这
当剪力墙或剪力墙的一个短肢全长按暗柱,设计时,则此墙或墙肢不再设水平筋配置暗柱箍筋,我想问一下,象这样在画钢筋时,在钢筋信息里怎样设置,请专家老师给讲一下好吗
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看