• 短肢剪力墙结构中图纸上未标注LL侧面筋是否也需要按墙筋设置?

    短肢剪力墙结构中图纸上未标注LL侧面筋是否也需要按墙筋设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好 LL侧面钢筋如果没有标注 就是按墙筋设置,剪力墙水平钢筋连续通过

    2011-12-14 09:03:04 

  • 有门窗洞口才有连梁,没有标注连梁,就没有侧面纵筋。 即使有连梁没有标注侧面纵筋,剪力墙的水平分布筋连续通过(相当于连梁侧面纵筋)。

    2011-12-14 09:03:37 