91****@qq.com 2014-11-05 14:42:29 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 3198查看 3回答
钢筋算量时,暗柱与剪力墙重叠布置
钢筋算量,暗柱与剪力墙重叠布置时,剪力墙还是计算了大概是框架梁高位置的水平筋。实际需要吗?取消与暗柱重叠处剪力墙,次量就不会予以计算了吧
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-11-06 11:32:06
-
已采纳
钢筋算量,暗柱与剪力墙重叠布置时,剪力墙还是计算了大概是框架梁高位置的水平筋。实际需要吗?取消与暗柱重叠处剪力墙,次量就不会予以计算了吧
答:不是这样的,我的2013是扣减的。把梁布置后汇总就会扣减了。我分段不同规格的水平钢也试过,没有问题的。
2014-11-05 15:29:29
-
已采纳在暗柱里取消剪力墙是错误的,有暗柱位置的剪力墙工程量是零,不应该有工程量的,你的暗柱标高可以有位置,或者暗柱位置与剪力墙没有完全重复,
2014-11-08 12:47:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看