84****@qq.com 2015-06-30 11:14:47 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 920查看 2回答
钢筋算量,剪力墙与暗柱的箍筋问题
在钢筋算量中,剪力墙应该覆盖暗柱,请问下图中的暗柱上部箍筋是否应该在暗柱中布置?还是直接利用剪力墙的水平筋代替暗柱的箍筋?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在钢筋算量中,剪力墙应该覆盖暗柱,请问下图中的暗柱上部箍筋是否应该在暗柱中布置?【没有箍筋,是拉筋要在暗柱中布置】还是直接利用剪力墙的水平筋代替暗柱的箍筋?【是利用墙水平筋代替暗柱的箍筋,是水平方向的
2015-06-30 15:23:24
-
你好:水平向箍筋只有一根拉筋要计算到暗柱里。其它的属于水平筋,算在墙里。
2015-06-30 12:46:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看