• 钢筋算量,剪力墙与暗柱的箍筋问题

    在钢筋算量中,剪力墙应该覆盖暗柱,请问下图中的暗柱上部箍筋是否应该在暗柱中布置?还是直接利用剪力墙的水平筋代替暗柱的箍筋?

    上部

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    在钢筋算量中,剪力墙应该覆盖暗柱,请问下图中的暗柱上部箍筋是否应该在暗柱中布置?【没有箍筋,是拉筋要在暗柱中布置】还是直接利用剪力墙的水平筋代替暗柱的箍筋?【是利用墙水平筋代替暗柱的箍筋,是水平方向的

    算量

    2015-06-30 15:23:24 

  • 你好:水平向箍筋只有一根拉筋要计算到暗柱里。其它的属于水平筋,算在墙里。

    答疑解惑

     