• 管道X射线探伤胶片计算

    热力管道X射线探伤胶片规格80*300,这个80是长还是宽?沿管道外周长铺设的时候是按宽铺设还是按长铺设?一般是间距多少米铺设一道,对检查室管道有什么特殊要求吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

        热力管道X射线探伤胶片规格80*300,这个80是宽,沿管道外周长铺设的时候是按长铺设,一般是间距12米铺设一道,对检查室管道没有什么特殊要求。

       按探伤焊缝长度除以250mm计算张数(胶片两端搭接按照50mm考虑),热力管线平均10米一道焊缝。

    2014-11-07 19:39:33 

  • 热力管道X射线探伤胶片规格80*300,这个80不是长度、是宽度。沿管道外周长铺设的时候是按长铺设。X射线无损探伤计量单位是“张”,按探伤焊缝长度除以300mm计算张数。

    2014-11-07 16:35:38 