蘅芷 2014-11-07 16:45:36 | 北京市 安装 | 893查看 2回答
配管定额含量中包括绕管量吗
图纸中楼板厚100mm,沿地敷设的电气配管与沿顶板敷设的管交叉超出楼板厚度,现场配管施工只能选择尽量避免交叉,产生的绕管量,如何计算,定额含量中包含这部分损耗吗
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
配管定额含量中包括绕管量。图纸中楼板厚100mm,沿地敷设的电气配管与沿顶板敷设的管交叉超出楼板厚度,现场配管施工只能选择尽量避免交叉,产生的绕管量,不用计算,定额含量中包含这部分损耗。
2014-11-07 19:45:42
-
不能计算,定额里工程量损耗已经综合考虑,你看主材括号里就知道了
2014-11-07 22:03:10