  • 应计算,设计有规范要求,根据现场布置取。

    2018-07-09 10:48:55 

  • 明配或者暗配管 中间的过线盒需要计取吗?如果需要计取,多少米一个呢?含量多少呢 ?
    答:中间的过线盒需要计算,计算方式按计算规则走。不是按多少米(含量)计算。

    设计无要求时,配线保护管遇到下列情况之一,应增设管路保护盒和拉线盒;

    1.     管长度每超过30m,无弯曲;

    2.     管长度每超过20m,有1个弯曲;

    3.     管长度每超过15m,有2个弯曲;

    4.     管长度每超过8m,有3个弯曲。

    垂直敷设的电线保护管遇到下列情况之一,应增设固定导线用的拉线盒;

    1.管内导线截面为50mm2及以下,长度超过30m

    2. 管内导线截面为70~95mm2,长度超过20m

    3. 管内导线截面为120~240mm2,长度超过18m


    2018-07-09 12:17:26 

  • 明配或者暗配管 中间的过线盒是需要计取的

    1.     管长度每超过30m,无弯曲;

    2.     管长度每超过20m,有1个弯曲;

    3.     管长度每超过15m,有2个弯曲;

    4.     管长度每超过8m,有3个弯曲。


    2018-07-09 14:27:58 

  • 需要记取,参见计算规则配管

    2018-07-12 15:18:30 