-
wcm 2014-11-12 09:09:26 | 湖北省 安装 | 6108查看 2回答
关于双层地下室防雷接地的问题
对于双层地下室来说,防雷接地的设计要求是按设计双层的钢筋网还是仅仅设计一层的钢筋网就行?还有就是在计算地下室的钢筋接地的工程量中,是整个按图纸都计算图纸内部的钢筋网的长度还是仅仅只计算在没有基础梁主筋的情况下用扁钢单独搭接的那一段?个人认为,不管是否有基础梁主筋,设计要求整体焊接层整体回路的所有示意钢筋都应该算,只是套项用均压环的项比较好。求大神对于这个情况指点一二,谢谢!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
对于双层地下室来说,防雷接地的设计要求是按设计双层的钢筋网还是仅仅设计一层的钢筋网就行?按一层就可以
还有就是在计算地下室的钢筋接地的工程量中,是整个按图纸都计算图纸内部的钢筋网的长度还是仅仅只计算在没有基础梁主筋的情况下用扁钢单独搭接的那一段?纪要计算钢筋王的长度,还要计算计算没有钢筋网的扁铁的长度
个人认为,不管是否有基础梁主筋,设计要求整体焊接层整体回路的所有示意钢筋都应该算,只是套项用均压环的项比较好 是的
2014-11-12 09:16:51
-
对于双层地下室来说,防雷接地的设计要求是按设计双层的钢筋网还是仅仅设计一层的钢筋网就行?还有就是在计算地下室的钢筋接地的工程量中,是整个按图纸都计算图纸内部的钢筋网的长度还是仅仅只计算在没有基础梁主筋的情况下用扁钢单独搭接的那一段?个人认为,不管是否有基础梁主筋,设计要求整体焊接层整体回路的所有示意钢筋都应该算,只是套项用均压环的项比较好
对于双层地下室来说,防雷接地的设计要求是一层的钢筋网就行.
还有就是在计算地下室的钢筋接地的工程量中只是按基础底板中的钢筋网接地就可以,计算时按基础底板面积计算,套用利用基础钢筋做接地极定额子目.对于利用柱钢筋引下线,按延长米计算工程量套用利用建筑物钢筋接地的定额子目.还有在地圈梁处把圈梁整体焊接,可以套用均压环利用圈梁钢筋的定额子目.
2014-11-12 10:09:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看