• 请教关于墙体拉结筋通长设置和全长贯通的区别

    图纸结构总说明上规定: 框架柱(或钢筋砼墙)与填充墙之间沿柱(墙)高设置2A6@500拉结筋,除楼梯间四周通长布置外,其余部位宜全长贯通。我没能理解通长布置和全长贯通的区别。 1.、通长布置是不是在楼梯间四周的砌体墙中的砌体通长筋中输入2A6@500即可? 那其余部位全长贯通如何理解?? 2、在构造柱大样下方又有说明,要布置2A6@500的墙身拉结筋,深入墙内700。那么请问既然已通长布置,还需要再在构造柱处设置砌体加筋吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、根据您描述设计非常明确了。主体结构与二次结构的砌体联接处(后砌墙与砼构件联接)设置2A@500拉结筋,表示此处自下而上间距500设置2根HPB级(一级光圆钢筋)直径6mm(节点可能是植筋形式或其它几种,按照设计或规范选定)锚固深度设计有要求可能10~15d,预留长度700与砌体通常筋(2a6,有的设计还会有横向拉筋一般a6-200)搭接;

    2、楼梯间四周砌体设置通常筋2a6,其它部位的砌体墙同样布置通常筋2a6。二者间距同样自下而上间距500;

    3、设计和规范要求主体施工时应甩筋。但是,大都为了施工便捷不做甩筋,后植筋(或凿除保护层焊接钢筋预留搭接长度)此节点(在墙构件下叫做砌体加筋有几种图形任选),获批的施组方案应体现否则要办理现场签证。

    4、砌体通长筋在墙属性中:通常筋和拉筋输入图示钢筋信息

    2014-11-13 10:18:21 

  • 砌体加筋是填充墙与砼结构的连接钢筋,伸入到墙内需要设置。通长钢筋是布置在砌体墙内的钢筋,它没有伸入到砼结构内。 在砌体墙里面布置的钢筋是属于通长筋,在砌体墙加筋里面布置的是砌体拉结筋。通长筋按软件归类应该是属于砌体通长拉结筋,当拉结筋长度为1米时在砌体加筋里面布置,当拉结筋为通长拉结筋时在砌体墙里面设置砌体通长筋即可。 砌体墙里的砌体通长筋设置通长墙体的加筋,砌体墙加筋里面钢筋设置拉结筋长度为1米时的砌体加筋

    2014-11-12 20:31:32 

  • 图纸结构总说明上规定: 框架柱(或钢筋砼墙)与填充墙之间沿柱(墙)高设置2A6@500拉结筋,除楼梯间四周通长布置外,其余部位宜全长贯通。

    设计意图是这样的:

    1、框架柱与框柱(或钢筋砼墙与砼墙)之间连接的填充墙沿柱(墙)高设置2A6@500拉结筋,从框柱(剪力墙)到填充墙到框柱(剪力墙)之间拉筋全长贯通设置。【此句是针对于“框柱(剪力墙)”而言】

    2、楼梯间四周拉结钢筋通长布置。

    3、在构造柱大样下方又有说明,要布置2A6@500的墙身拉结筋,深入墙内700。这个是针对于“构造柱”与填充墙体连接时设置的拉筋要求,不针对于“框柱(剪力墙)”。

    2014-11-12 20:53:38 