• 附加吊筋问题

    现浇主梁与次梁相交处或挂有集中荷载处,应附加吊筋或箍筋, 1.未注明的当左右次梁跨度之和大于L《3m时,总设6根箍筋, 2.当3非框架梁

    问题补充:我的问题是 非框架梁两端 框架梁上是否加吊筋?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 问题不完整,请补充完整。

    2014-11-15 17:25:49 

  •        现浇主梁与次梁相交处或挂有集中荷载处,应附加吊筋或箍筋, 1.未注明的当左右次梁跨度之和大于L《3m时,总设6根箍筋, 2.当3   ,请把问题提完全就好回答你的问题了。

    2014-11-15 17:34:00 

  • 你是不是想问如果设置附加筋和吊筋呀?你可以点自动生成吊筋,然后软件会给出一个框,把框上的东西填上以后,就会自动生成了。

    2014-11-15 17:53:10 

  • 加密箍筋和增加吊筋在图中有标出的按标出的输入,无标出的按说明中的条件进行设置就好。

    2014-11-16 09:07:40 

  • 那您就根据设计说明中要求布置吊筋或次梁附加钢筋。窗口右上点开‘自动布置吊筋’对话框中根据图示要求分别吊筋(根数+级别+直径),次梁附加筋(输入6表示与箍筋相同),点击相互交叉的梁(指目标附加筋位置),回车自动布置上了

    2014-11-16 09:04:18 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!