• 附加吊筋问题

    图纸标明:“除注明外,主梁每侧均加附加箍筋和吊筋”。 我的问题是:图纸中在有些梁上已经画出了附加箍筋,但有很多处没有画吊筋,有的画了,请问有附加箍筋的地方一定要有吊筋吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    最好咨询一下设计院,按照设计要求的是除注明的主梁每侧均加附加箍筋和吊筋,图纸上注明的比较混乱,到时候跟审计会产生分歧。最好要设计院再书面明确一下。

    2012-10-20 10:47:49 

  • 有附加箍筋的地方并非一定要有吊筋,该图纸标注“除注明外,主梁每侧均加附加箍筋和吊筋”和梁结构平面图相矛盾,请联系设计人员确认。

    2012-10-19 11:01:42 

  • 图纸标明:“除注明外,主梁每侧均加附加箍筋和吊筋”。 我的问题是:图纸中在有些梁上已经画出了附加箍筋,但有很多处没有画吊筋,有的画了,请问有附加箍筋的地方一定要有吊筋吗? 【按照图纸说明,一定有吊筋的】

    2012-10-19 11:03:12 

  • 我的理解是:既然图纸标明:“除注明外,主梁每侧均加附加箍筋和吊筋”,也就是说图纸中画出了附加箍筋,但有很多处没有画吊筋,那这些地方就只有附加箍筋没有吊筋,而其它既没有画箍筋又没有画吊筋的地方,那就按说明“主梁每侧均加附加箍筋和吊筋”。

    2012-10-19 11:19:32 

  • 不一定吧 有很多时候都是只做附加箍筋的

    2012-10-19 11:02:03 

  • 看设计说明吧,那个代表局部图纸没有表达出来而设计要求做的地方

    2012-10-19 11:20:37 

  • 除注明外,主梁每侧均加附加箍筋和吊筋,说明中应该还有写出附加箍筋和吊筋的信息,而图中部分再标了附加箍筋和吊筋的信息就一定与说明中信息不同,这就无错。如果是这样的话,那说明中的附加箍筋和吊筋信息直接在“工程设置”下的“计算设置”的框架梁项输入,在图中有与说明不同的附加箍筋和吊筋信息再修改好了。

    2012-10-19 13:06:27 