耀光 2014-11-16 20:52:46 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 3652查看 4回答
钢筋GGJ2013独立基础,地下室底板怎么画?电梯井底坑侧壁配筋怎么配置?
1、框架结构,独立基础。 基础层标高-5.0m,底板标高如图所示,垂直的钢筋C10@200怎么画出来?配筋我用板画不出。如图1. 2、电梯底坑侧壁配筋怎么画,怎么设置,如图2.
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
根据您截图分析:1、1~4轴地下室底板定义板构件(注意标高)画图元(属性中注意马镫钢筋按照获批的施组方案形式,拉筋输入a10-200*200),布置钢筋双层双向C14-150。2、电梯井采用剪力墙+筏板组合,剪力墙属性中输入图示钢筋信息(这里您可能疑虑垂直钢筋与图示不同,因为墙顶是基础梁墙垂直钢筋应该弯折90°),汇总修改垂直钢筋底部弯折400锁定,如果您认为非要按图处理,属性 垂直钢筋不输入在其他钢筋找到钢筋图形(级别+直径+间距)
墙体下部4c14在剪力墙属性中压墙筋输入OK了。您只要灵活操作达到算量目的就行了(我们求的相对值)
2014-11-17 08:54:19
-
垂直的钢筋C10@200怎么画出来?在其他钢筋里面单独输入。
电梯基坑侧壁用剪力墙绘制,下面的4C14可以在压墙筋里面输入
2014-11-17 08:09:09
-
你可以设置板和剪力墙。
2014-11-17 08:25:32
-
按筏板基础考虑
2014-11-17 08:29:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看