• 剪力墙暗柱与方形柱重叠时拉筋如何布置

    和施工单位核对竣工结算,遇到关于拉筋长度的问题,双方有较大争议,请高手给予指点。问题如下: 如图:L形暗柱中间部位各有一根拉筋,如果暗柱与方形柱重叠,该2根拉筋的长度是按剪力墙厚度减去保护层计算,还是按方形柱边长减去保护层厚度计算? 非常感谢您的指点!

    墙厚

    剪力墙厚度

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答疑解惑

    2014-11-19 18:16:01 

  • 暗柱的拉筋当然要按暗柱的截面尺寸,减保护层了