• 当设计地下室外墙剪力墙内外侧保护层不一样 那么外墙暗柱保护层怎么调整

    设计中地下室外剪力墙外保护层50 内保护层25...那么设置中可以输入50/25.但是外墙的暗柱的保护层该怎么输入 图纸设计中没有提到关于外墙暗柱的保护层。 回答者中说暗柱随柱的保护层 也就是按默认保护层考虑(为了考虑剪力墙水平筋的通过性而考虑,所以暗柱保护层不能和剪力墙保护层相同)..请问外墙暗柱的保护层该按什么考虑?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    严格讲暗柱与墙顺行其保护层应该=外墙保护层(您可取平均值)+(墙水平钢筋直径-暗柱箍筋直径)。施工剪力墙与暗柱顺行是统一模版,但是保护层实际是不同的,就因为这不同,暗柱箍筋计算量差的不是说一星半点的。

    2014-11-22 15:54:02 

  • 已采纳
    可以按平均值进行设置。

    2014-11-22 11:29:56 

  • 已采纳
    用不着考虑这么细,墙保护层平均一下按37.5,然后暗柱和墙一起浇筑所以保护层和剪力墙相同,也按37.5

    2014-11-22 11:47:54 