翠翠 2010-07-08 08:40:48 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 905查看 6回答
剪力墙中暗柱钢筋的保护层是多少?
剪力墙中暗柱钢筋的保护层是多少?是和墙的一样还是和柱的一样?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按照道理是要与墙一致的,但是实际施工考虑到墙体外侧钢筋通过暗柱箍筋外侧,所以计算下来就是30MM左右。 暗柱外侧箍筋按照最小考虑要6,剪力墙水平筋最小要8,剪力墙保护层15,这三个数加起来就是29约等于30MM,所以按照30考虑是合理的
2010-07-08 08:45:21
-
和柱一样都是30mm
2010-07-08 08:46:08
-
和墙一样的保护层
2010-07-08 08:42:14
-
暗柱暗梁都和剪力墙的保护层是一样的
2010-07-08 08:45:14
-
剪力墙暗柱、暗梁均属于剪力墙的加强构件,其保护层、搭接、锚固均按剪力墙考虑(依据见03G101-1第12、13页)。
2010-07-08 09:04:31
-
暗柱的保护层同柱一样的。
2010-07-08 08:45:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看