• 柱子箍筋算法

    层高3m 梁500mm 柱子箍筋a8@100/200 算出来的结果是38 计算式Ceil(2.3*49*14/min(5*14,100))+Ceil(1372/100)+1 不理解... 为什么出现这种情况

    层高

    箍

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:软件计算是没有问题的,你的柱子主筋是采用绑扎连接的,按平法要求主筋搭接范围内箍筋按5D加密。

    答疑解惑

    2013-04-10 16:23:37 

  • 算出来的结果是38 ???什么意思

    2013-04-10 16:20:54 