gldysf 2010-07-21 12:20:18 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 2290查看 11回答
柱子箍筋计算少了
钢筋2009中,柱子的高度有3M,箍筋信息A8@100/200,但是汇总计算后只有2根箍筋,这是什么原因啊,怎么处理?
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好! 建议你检查一下柱子的属性中箍筋的属性是否设置正确; 再用三维显示,看看柱子的高度是否是3米高;也可以看看柱子属性中柱子的标高。 软件一般是不会出现这种错误的。
2010-07-21 12:26:02
-
柱子的箍筋,在基础层只计算在基础内的两个箍,其余箍筋并入上层计算,你再看下上层箍筋的计算范围就明白了
2010-07-21 13:06:55
-
钢筋2009中,柱子的高度有3M,箍筋信息A8@100/200,但是汇总计算后只有2根箍筋,这是什么原因啊,怎么处理? 截个图看看!
2010-07-21 13:24:11
-
首先,你检查一下柱子上面的梁、板标高是否正确 二、点击“编辑钢筋”看一下箍筋的计算式, 三、柱子底部是否悬空,再调一下标高。 四,你看一下属性,看你是否输错数据。
2010-07-21 13:44:50
-
钢筋2009中,柱子箍筋信息在基础层汇总计算后只有2根箍筋,其他层是按正常的层高和输入的箍筋信息计算的
2010-07-21 12:48:26
-
不可能吧 你查看的是不是基础层的啊 柱插入基础内的 在基础里的箍筋数量软件默认是2根 但这个数字是可以修改的,在楼层是不可能的,在看看柱子的标高有没有错 如果你实在查不出来 请你截图给我看看
2010-07-21 12:34:19
-
是不是柱子深入基础部分的锚固部分钢筋。
2010-07-21 13:44:29
-
你看的是基础层钢筋,箍筋只有基础内的两根箍筋,你应该将图形画完后统一查看才行。基础部分柱箍筋在首层柱内查看
2010-07-21 14:29:52
-
1.基础层中的柱,由于判断柱根的关系,按照计算设置只会在基础层算2根 2.其它层的柱,请查看水平构件如板、梁等与柱相交的位置,也是有可能算成那样的
2010-07-21 15:59:12
-
钢筋2009中,柱子的高度有3M,箍筋信息A8@100/200,但是汇总计算后只有2根箍筋,这是什么原因啊,怎么处理? 点击“编辑钢筋”看一下箍筋的计算式,再调一下标高,看你是否输错数据
2010-07-22 10:20:40
-
您可能是看错了,你应该看布筋分析时看到基础层去了,你再看看。
2010-07-27 09:52:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看