• 一直不明白的问题

    各位老师,其实这两个问题我一直没搞懂。地下室防水一般设计选择地防2,第一,这个“50厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层”如果只看这个地防2的话,只有外墙外侧设置。但是看截图二的图集做法,感觉筏板侧面和筏板外墙外侧水平面也要做这个“50厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层”这个量到底算多少?二,同理,“2:8灰土,分层夯实”如果只看这个地防2的话,只有外墙外侧有。但是看截图二的图集做法,感觉从垫层底标高处就开始灰土回填了。这个量到底算多少?三,现实施工一般是怎么做的,特别这个灰土回填,怎么施工才能保证800宽度范围内回填灰土,其他回填素土?谢谢

    外墙外侧

    垫层底

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    第一,这个“50厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层”如果只看这个地防2的话,只有外墙外侧设置。但是看截图二的图集做法,感觉筏板侧面和筏板外墙外侧水平面也要做这个“50厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层”这个量到底算多少?

    一般情况筏板基础侧面现场施工大多采用砖胎模,所以就不需要这个保护层了,但筏板外墙外侧水平面应该需要这个保护层的。

    二,同理,“2:8灰土,分层夯实”如果只看这个地防2的话,只有外墙外侧有。但是看截图二的图集做法,感觉从垫层底标高处就开始灰土回填了。这个量到底算多少?

    应该参照图集中做法详图计算的,即应该从垫层底开始回填的。

    三,现实施工一般是怎么做的,特别这个灰土回填,怎么施工才能保证800宽度范围内回填灰土,其他回填素土?谢谢

    我们计算可以根据设计计算的,但实际施工时很难按设计的宽度一点不差施工的。如果甲方及监理管的严格一点,回填的灰土肯定会多一些,管道松一点,灰土回填会少一些。

    2014-11-28 11:25:13 

  • 一、50厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层的作用是保证回填土时防水层不受到破坏,筏板侧面有砖胎模保护,因此只需做筏板外墙外侧水平面和外墙外侧。

    二、灰土回填从垫层底标高处就开始灰土回填了。实际施工就是按截图施工。多到现场,正确理解每道工序的作用就不会困惑。

    2014-11-28 10:30:35 