• 一直困惑的问题

    老师,我的这个工程是剪力墙结构。但是图纸要求说该层的短支剪力墙纵筋间距改变。请问一,我截的图中,有短支剪力墙吗?是那几个GAZ吗?如果是GAZ的话,不存在间距问题了。二,两端带构造边缘柱的剪力墙,算是否为短支剪力墙时,是三段长度之和除以厚度吗?三,如果暗柱厚度大于剪力墙时怎么算?四,清单规定的短支剪力墙定义如截图,但是高度除以厚度,高度就是平面图所示的长度的意思吗?如果等于4和8的时候就不是短支剪力墙了,对吗?谢谢

    构造边缘

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    我们河南08定额规定,只要是短肢剪力墙结构,所有剪力墙都应该按短肢剪力墙计算的,不需要一段一段区分的,如图。

    如果暗柱厚度大于剪力墙厚度时,就不叫暗柱了,只要是暗柱,厚度就应该与剪力墙厚度相同的。

    在算量软件中,暗柱、暗梁是不需要定义构件画图布置的,只画剪力墙即可;暗柱的位置物流在算量软件中还是在钢筋软件中都需要画上剪力墙的。

    剪力墙定义


    2014-03-18 08:45:58 

  • 你这图上有短肢剪力墙,短肢剪力墙的判断如图

    暗柱厚度大于剪力墙时按端柱定义和布置。答疑解惑

    2014-03-18 07:36:29 