• 墙梁弄不懂的问题

    下面两图时对应部位的梁平法施工图和墙柱平法施工图。 1请问墙平法施工图中画圈部位什么意识,混凝土墙还是砌体墙?洞口怎么设置?什么配筋见梁平面图呢? 2请问梁平法施工图中原位标注中的(1.000)是标高比原来标高高1m吧?那部位墙的标高没变,这跨梁以什么为支座呢?

    柱平法

    原位标注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、梁的集中标注中的(1.000),一般是指比本层顶标高高出1.000的意思。墙体是通高构件,梁的支座要么是柱子、要么是墙体,如果这个楼层不是最顶层,那么这跨梁的支座应该是高一层的柱子或者墙体。而且可以看到这跨梁的梁高为1200,你可以对比一下本层柱墙的标高和梁底的标高,就知道支座是哪个柱墙了 2、如果是框剪结构或者纯剪力墙结构,那么这个位置很有可能是预留了施工洞,后期用砌体墙填充的,你可以绘制墙洞上去,但此处是洞口,洞口上方有梁,那么钢筋见梁图。

    2014-12-01 14:41:30 

  • 以两边柱头为支座为暗梁

    2014-12-01 14:26:46 

  • 答疑解惑

    通过的墙体为砌体墙。

    洞口上方是连梁。配筋如图。标高为1m(再查看一下图纸上有没有其他说明)