• 钢筋带E问题

    结构图纸上都有“抗震等级为一,二、三级的框架和斜撑构件,其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3;且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不小于9%%%。钢筋的强度标准值应有不小于95%的保障率“,请问这能说明钢筋是抗震带E钢筋吗?如果不能,怎么样才能说明钢筋采用的是带E钢筋?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    带E规定

    带E钢筋对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:

    1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;(强屈比)

    2 钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;(超强比)

    3 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。

     

    根据这个规定,可以认定你的钢筋是使用带E钢筋的

    2014-12-02 15:51:29 

  • 不可以,钢筋要按设计图纸里标注的型号去计算,图纸标注不是抗震的就不能按抗震的去计算,具体的建议你和设计人员去沟通一下

    2014-12-01 16:35:28 

  • 纵向受力钢筋

    2023-02-18 18:18:23 

其他类似问题 查看更多