建设项目时层高标高问题
图纸说的一层层高2.9米,建筑是0.00米,结构标高是-0.13米,地下室层高为2.5米,标高为-2.5米,基础底为-3.5米,那设置工程时楼层设置怎么设置?我用的结构标高,一层设的-0.13米,然后地下室还以层高2.5米设置的话标高就是-2.65了,这样不就不对了吗
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
先做结构是正确的,首层结构底标高-0.13(层高2.77),-1(-2.65),基础层层高(包含基础层竖向构件底标高,不同者调整)
注意:设计有暗柱时在画剪力墙时一定要覆盖暗柱,导入图形时暗柱不导入,砼量不会少的。总之,钢筋软件只能计算包括主体结构和二次结构(建筑)所有钢筋的。图形软件计算建筑各类构件数量的。
2014-12-02 07:56:10
-
不论图形算量还是钢筋算量最好用结构标高
2014-12-02 08:57:05
-
建议你按建筑标高去设置楼层,这样在图形和钢筋互导图时就不用去修改标高了,
如果是按结构设计,按设计图纸的标高一层一层去对应就可以了,如一层底设置的是-0.13,那你地下室和基础层的层高要和图纸去对一下,如果图纸地下室和基础的层高建筑和结构没有变化时你的设置就不对,建议你和图纸好好对一下
应该是你的层高设置的不对,如果建筑标高是2.5米时结构标高应该就不到2.5米
2014-12-02 05:39:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看