• 室内装修需要计脚手架吗?(山东03定额)

    现办公室内装修仅天棚吊顶,吊顶高度为3m,层高3.3m。需要计满堂脚手架吗?如果再加内墙抹灰的话还需要计脚手架吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    室内装修仅天棚吊顶,吊顶高度为3m,不计算脚手架和满堂脚手架;

    如果再加内墙抹灰的话可以计算脚手架,按双排脚手架计算套用相应定额乘以0.3的系数

    2014-12-02 08:59:42 

  • 现办公室内装修仅天棚吊顶,吊顶高度为3m,层高3.3m。不需要计满堂脚手架,因为装饰定额已经包含3.6m以内脚手架费用。如果再加内墙抹灰的话也不需要计脚手架。

    如果层高超过3.6m以上时是可以计取满堂脚手架。

    2014-12-02 08:39:01 

  • 应计算满堂脚手架并乘以一定的系数。

    2014-12-02 09:18:38 

  • 现办公室内装修仅天棚吊顶,吊顶高度为3m,层高3.3m。需要计满堂脚手架吗?如果再加内墙抹灰的话还需要计脚手架吗?

    ——:山东定额有规定,3.6米以内的天棚装饰,不就是脚手架的

    3.6米以上,才可以计算脚手架的

    2014-12-02 09:12:07 

  • 现办公室内装修仅天棚吊顶,吊顶高度为3m,层高3.3m。需要计满堂脚手架吗?如果再加内墙抹灰的话还需要计脚手架吗?

     

    不用计算满堂脚手架的,只有吊顶底面高度超过3.6M时才计算满堂脚手架,这个不计满堂,但墙面要给墙面简易脚手架,天棚也要给天棚简易脚手架。

    2014-12-02 08:45:01 

  • 3.6m以上可以记取脚手架,3.6m以内定额内已含

    2014-12-02 09:30:40 