• 室内装修脚手架的计算问题?

    层高为3.9米,在工程上,先是做室内墙抹灰,完了以后再做天棚抹灰,那内墙抹灰的脚手架是计取双排里脚手架还是计取满堂脚手架?正常应该怎么处理?计取了满堂脚手架时,内墙抹灰、独立柱抹灰、天棚抹灰是不是不需要计取脚手架了?怎么样处理审计能通过我们有不吃亏?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、如主体工程计算了满堂脚手架时,其他装修脚手架按规定都可以计取; 2、如果是装修工程计取了满堂脚手架时,则内墙抹灰、独立柱抹灰、天棚抹灰就不需要计取脚手架了。

    2011-04-19 10:19:56 

  • 这个情况,在计取了综合脚手架之后,只能再计算满堂脚手架,其他的都不能在计取了;

    2011-04-18 22:13:34 