fengqingle520 2014-12-06 16:17:03 | 北京市 安装 | 1033查看 5回答
配电柜预留电缆问题
清单计价规范,配电柜预留电缆为2米,还有一个半周长,请问,总预留长度=2米+半周长吗?会不会预留的太多?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
清单计价规范,配电柜预留电缆为2米,只按2米计算,不能再计算配电箱半周长。
2014-12-06 22:18:53
-
按规定预留2米,有人理解为半周长,只能按一个预留。
2014-12-06 17:40:35
-
一般按照配电柜周长的一半进行预留
2014-12-06 18:56:58
-
清单计价规范,配电柜预留电缆:北京地区均改2米为半周长,不能同时计算。
2014-12-06 16:23:22
-
陕西定额中,配电柜电缆出线位置预留有盘柜下出线2m+柜半周长(宽+高)+电缆头预留(1.5m)。各地略有不同,可做参考。
2014-12-08 09:23:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看