CE99 2016-01-04 11:38:30 | 北京市 安装 | 4436查看 3回答
配电柜盘下进出线的问题?
配电柜盘下出线需预留2米,那它进入电缆沟是否还需+1.5米的进入电缆沟的预留呢?问题补充:若配电柜底下是电缆沟,电缆的预留就是2+1.5米是吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳配电柜盘下出线需预留2米,那它进入电缆沟是还需+1.5米的进入电缆沟的预留的。
2016-01-04 11:50:46
-
配电柜盘下出线不需预留2米(计算规则没有此项规定),进入电缆沟需要需+1.5米的进入电缆沟的预留量(计算规则有此项规定)。
2016-01-04 13:39:48
-
配电柜盘下出线位置为电缆沟时就需预留2米,如不是电缆沟时就不预留。
2016-01-04 16:45:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看