• 消火栓管径问题

    如图,管径为DN100的管分出后的管径应为DN100还是DN65?在第一个立管之前是DN100,后一个立管之前是DN65.我这样理解对不?如果只有一个立管,那么这段支管就是DN65吗?

    消火栓

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1,一般可以按照干管与立管(支管来理解);干管一般是DN100和DN150 的;,

    2,立管要看有连接几个消火栓;一个消火栓的肯定是DN65的;其他要看设计图纸,

    当然也要熟悉一般的规范,不然设计错了,我们可以提出修改的。

     

    2014-12-09 15:21:41 

  • 管径为DN100的管分出后的管径应为DN65。在第一个立管之前是DN100,后一个立管之前是DN65.是这样的。


    立管


    2014-12-09 11:31:22 

  • 如果只有一个立管,那么这段支管就是DN65,正确。

    2014-12-10 08:39:58 