柠檬 2014-12-09 15:49:05 | 吉林省 钢筋算量GGJ2013 | 1314查看 4回答
地下室剪力墙的配筋
地下室剪力墙的配筋不知道如何配置,看了图集也没看明白,不知道我配的对不对,“另加c12@150"的钢筋应该配在哪里,它属于什么筋?墙的标高标的对么?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-12-09 16:02:43
-
另加c12@150是附加的垂直钢筋,在剪力墙属性框中的【其他钢筋】中输入,如下图
2014-12-09 15:54:16
-
你图片的图纸设计内容看不清楚,剪力墙内外排钢筋不同时,是可以用加的方式输入,注意垂直钢筋括号中中的“1”是否应该是要按“2”输入,及两排钢筋。剪力墙底部的附加钢筋,要在属性的其它钢筋中编辑。
2014-12-09 15:55:13
-
你截图中的配筋信息输入不正确,水平分布筋栏中,如果内外侧钢筋不一样时,按你截图中输入,(你截图中水平分布筋内侧钢筋信息看不清)如果内外侧钢筋一样时,应按(2)C12@150,垂直分布筋栏中应改为(2)C12@1450,把左侧另加C12@200在其他属性中的其他钢筋中选择钢筋图形并输入钢筋信息,在后边的类型中选择垂直加强筋.墙的顶标高应修改为-0.03.
2014-12-09 16:43:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看