地下室剪力墙钢筋问题
地下室一层,层高4.7米,请问剪力墙纵筋是锚固还是设置插筋。在其它层肯定是设置插筋了,可在地下一层呢。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
基础层是设置插筋民,上层钢筋条数多于下层,或者上层钢筋大于下层钢筋时,就要用插筋,软件会识别。 “我认为没必要设置插筋的,直接锚固到底就可以了,”你认为除非是大于要求的,那么监理和业主是没有反对意见,但你的施工成本就加大了。请看图片。
2010-06-11 21:42:31
-
不用单独设置插筋,软件自动计算的
2010-06-11 21:40:20
-
地下一层也算一层的,所以软件会自动计算基础插筋的
2010-06-11 22:05:12
-
设置插筋方便施工呀。4.7米加上锚固不方便施工。
2010-06-12 00:20:50
-
按照设置插筋计算,因为在基础层你也要画出剪力墙,简单方法就是将-1层的剪力墙复制到基础层就行了
2010-06-12 06:52:06