• 关于采暖工程套项的问题

    问题1:定额中说明“内墙用钢套管按本章室外钢管焊接定额相应项目计算”,这里的室外焊接钢管单位为10m,但是我们计算穿墙套管的时候是按个数,该怎么套呢? 问题2:图1中的活性接头与我们一般说的伸缩节是不是一回事儿?是否需要套定额? 问题3:截图2中的伸缩器是否可以用于上述情况?如果不是,此定额一般用于哪种情况?

    焊接钢管

    钢套管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    问题1:定额中说明“内墙用钢套管按本章室外钢管焊接定额相应项目计算”,这里的室外焊接钢管单位为10m,但是我们计算穿墙套管的时候是按个数,该怎么套呢?

    回复:根据你计算的个数,乘以墙体厚度,换算为米,再套用室外钢管焊接子目即可;

     问题2:图1中的活性接头与我们一般说的伸缩节是不是一回事儿?

    回复:应该不是一回事。是否需要套定额?

    回复:安装费包含在管道安装子目中,这一点可以查阅单独定额子目工作内容确认,主材费单独计算。

     问题3:截图2中的伸缩器是否可以用于上述情况?如果不是,此定额一般用于哪种情况?

    回复:伸缩器比较特殊,我给你我们的解释,供你参考,具体希望楼主查阅当地解释为准:

    答疑解惑

    2014-12-10 10:59:55 

  • 1:定额中说明“内墙用钢套管按本章室外钢管焊接定额相应项目计算”,这里的室外焊接钢管单位为10m,但是我们计算穿墙套管的时候是按个数,应该按照墙厚折合成米套定额。

    2:图1中的活性接头与我们一般说的伸缩节不是一回事,活性接头属于管件,方便拆卸,不需要套定额。

    3:截图2中的伸缩器不可以用于上述情况,如果不是,此定额一般用于供热管道需要设置补偿器的地方。

    2014-12-10 11:30:40 

  • 1:定额中说明“内墙用钢套管按本章室外钢管焊接定额相应项目计算”,这里的室外焊接钢管单位为10m,但是我们计算穿墙套管的时候是按个数,用个数乘以每一个长度换算成长度的工程量去计算就可以了

    2:图1中的活性接头与我们一般说的伸缩节不是一回事儿,不需要套定额

    3:截图2中的伸缩器是可以单独计算的,套伸缩器的定额子目就可以了,定额中没有伸缩器的定额子目里可以套阀门的定额子目,主材单价按实际伸缩器的单价去输入计算就可以了

    2014-12-10 10:15:58 

  • 你好,上面说的一个问题说的没有问题,

    第二个问题说的不是很清楚,活接头属于管件;伸缩器主要是用于热胀冷缩比较大的采暖工程中,有套管伸缩器,方型,波形伸缩膨胀器

    2014-12-10 11:19:32 