• 求大神讲解关于采暖的几个问题?

    1、采暖支架的木托需要计算?套哪个定额?

    2、散热器管道上的自动排气阀是否还需要再下面加一个截止阀?

    3、16定额中带铝箔离心玻璃棉安装 管道厚度40mm DN50mm以下是什么意思?

    4、空调埋地或管廊里管道需要做保温吗?

    5、采暖系统调试是否包括管道上的保温吗?

    6、采暖系统系统是包括管道上的保温吗?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    采暖支架的木托不需要计算。

    散热器管道上的自动排气阀你看看定额明细有没有阀门,就像下图有了就需要再下面加一个截止阀。

    散热器


    16定额中带铝箔离心玻璃棉安装 管道厚度40mm DN50mm以下是管道DN50以下采用保温棉厚度40mm。

    空调埋地或管廊里管道需要做保温。

    采暖系统调试没有包括管道上的保温。

    采暖系统系统没有包括管道上的保温。