卡卡 2014-12-10 13:56:00 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1306查看 5回答
C25的保护层
图纸结构说明中梁板的混凝土为C25,保护层为15mm,但是11G图集里说,混凝土标号不大于C25的保护层应增加5mm,请问我应按图纸结构说明中保护层15mm,还是按图集里说的15mm+5mm
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
以结构设计总说明为主 图集为辅
如果结构设计总说明中有明确说明保护层厚度 则按照说明设置
2014-12-10 14:20:30
-
图纸结构说明中梁板的混凝土为C25,保护层为15mm,但是11G图集里说,混凝土标号不大于C25的保护层应增加5mm,请问我应按图纸结构说明中保护层15mm,还是按图集里说的15mm+5mm。
首先这样分析,如果你是施工方,当然要按照图纸上标的15mm来设置。这样钢筋量理论上是会多一点的。你这样去理解的话。就知道该怎么办了。
祝顺利,谢谢采纳!
2014-12-10 14:21:07
-
按照规范理解,是小于C25的时候保护层+5,如果砼标号就是C25,保护层就按照15就行了
2014-12-10 14:25:39
-
按图纸说明里的去计算就可以了,
图集里说的应该里基础或埋地部分的构件,你再看一下
所有都是以图纸里说明的规定为准去计算就可以了
2014-12-10 14:07:10
-
按照结构设计说明中的保护层厚度即可
2014-12-10 16:41:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看