realfox@126.com 2011-03-03 12:34:26 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 729查看 7回答
框架柱的保护层
基础与主体框架柱的保护层不同,基础框架柱是将主体框架柱截面加大得来的。像这样的柱子在GGJ2009里面怎么做。
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是有办法的,看你软件使用的熟练不熟练了!
2011-03-03 12:36:16
-
可以在【计算设置】--【楼层设置】中分别设置每一层柱的保护层 当鼠标选择在基础层时,则下方的钢筋设置就为基础层的设置 对于你提的情况,可以分别设置基础层与其他层的柱保护层即可。 软件在计算时,柱钢筋会按贯通计算的。
2011-03-03 12:51:23
-
在GGJ2009里面柱截面不变,保护层不要给那么大就好了
2011-03-03 12:36:37
-
在基础层定义框架柱画。
2011-03-03 12:49:17
-
您可以选中基础层,然后在楼层设置界面下方的“楼层缺省钢筋设置”中,修改柱构件的保护层厚度,对于主体部分再根据主体的编号进行修改,这样柱的砼标号就按照楼层定义了。 您也可以在绘图界面,定义不同楼层的柱子时单独修改。 请及时采纳答案,否则会扣除贡献分
2011-03-03 13:50:52
-
柱子一层一层画 基础和上面的柱子单独编辑 图纸上柱的配筋一般也是这么设置的
2011-03-03 15:31:13
-
基础柱保护层加大是用来更好的防护柱钢筋,定义柱截面时不考虑增加的保护层厚度。在图形算量里柱截面则需要增加保护层厚度。
2011-03-03 17:30:19
-
你好: 在钢筋抽样中,我的图纸有这个项:“室外柱箍筋最外皮保护层为35mm”。正常的柱保护层厚度是指主筋的,在工程信息里就可以设置,向我的这种情况怎么在软件里解决?
-
KZ2标高从基础底标高到二层顶板标高这个KZ2的保护层厚度怎样确定根据总说明确定吗?在基础层基础筏板保护层厚度为50在基础层要随着基础层厚度算保护层吗?
-
图纸结构说明中梁板的混凝土为C25,保护层为15mm,但是11G图集里说,混凝土标号不大于C25的保护层应增加5mm,请问我应按图纸结构说明中保护层15mm,还是按图集里说的15mm+5mm
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看