yili2016 2014-12-12 12:52:17 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1638查看 4回答
急~~请问河南08定额内墙砌体墙抹灰高度超过3.6米脚手架怎么计?没有天棚抹灰和吊顶
请问河南08定额内墙砌体墙抹灰高度超过3.6米脚手架怎么计?没有天棚抹灰和吊顶。 请高手指点儿,非常感谢。 急~,等待回复~~
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
河南省装饰工程定额规定:墙面粉刷高度超过3.6m另外计算脚手架,按建筑工程定额里脚手架执行。
具体子目就是12-229,工程量就等于粉刷子目的工程量。
比如说墙长4.5m,墙高3.9m,没有天棚抹灰和吊顶。
粉刷的工程量,单面粉刷是4.5*3.9,双面粉刷是4.5*3.9*2
脚手架的工程量,单面粉刷是4.5*3.9,双面粉刷是4.5*3.9*2
2014-12-12 17:22:22
-
河南08定额内墙砌体墙抹灰高度超过3.6米脚手架按墙面垂直投影面积计算,套里脚手架定额(没有天棚抹灰和吊顶)。
定额中里脚手架只有12-229 里脚手架墙高(m)3.6以内,如果套这个子目的话,那墙面垂直投影面积是要满算,也就是超过3.6m的和不超高3.6m的墙垂直投影面积都要算。算的话内墙两侧抹灰的话,那么两侧都超过3.6m抹灰的话是计2次墙垂直投影面积。
2014-12-12 14:14:03
-
定额说明为:1.室内高度在3.6m以上时,可按建筑工程分册YA.12分部相应子目列项计算满堂脚手架,但内墙装饰不再计算脚手架,也不扣除抹灰子目内的简易脚手架费用。内墙高度在3.6m以上,无满堂脚手架时,可另计算装饰用脚手架,执行建筑工程YA.l2分部里脚手架子目。
根据定额说明,河南08定额内墙砌体墙抹灰高度超过3.6米时(没有天棚抹灰和吊顶),脚手架可以按里脚手架计算脚手架费用,工程量按墙体的设计图示尺寸以垂直投影面积计算。2014-12-12 14:26:58
-
问河南08定额内墙砌体墙抹灰高度超过3.6米脚手架怎么计?没有天棚抹灰和吊顶。 按内墙净长度*净高度,套里脚手架子目即可。
2014-12-12 14:51:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看