• 管井等处后浇筑的板 问题

    说明: 图中注明的管井等处后浇板,当注明配筋时,钢筋不断;未注明配筋时,均双层双向配置c8@200 待设备安装完毕后,在用等级微膨胀混凝土浇筑 问题1 图中注明的管井等处后浇板,当注明配筋时,钢筋不断 啥意思 问题2 风井位置后浇筑板(此处风井地下到地上3层有 其他位置没有) 是采取植筋 还是预留钢筋

    双层双向

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    问题1 图中注明的管井等处后浇板,当注明配筋时,钢筋不断 啥意思,就是与相邻板钢筋通长布置,管井处混凝土先不浇筑,随后浇筑 ;问题2 风井位置后浇筑板(此处风井地下到地上3层有 其他位置没有) 是采取植筋 还是预留钢筋,不用植筋,图纸设计钢筋与相邻板相通的,钢筋先布置,后浇筑板,钢筋不相通的,浇筑砼时按双层双向配置c8@200即可。

    2014-12-15 16:35:31 

  • 问题1 图中注明的管井等处后浇板,当注明配筋时,钢筋不断 就是需要甩钢筋即预留筋;

    问题2 风井位置后浇筑板(此处风井地下到地上3层有 其他位置没有)一般也是预留钢筋

    的。

    2014-12-15 15:39:40 