-
艳遇 2014-12-16 10:36:27 | 河北省 安装 | 6263查看 4回答
消防风机和280度防火阀的控制电缆是否分别接入还是共用一个接入消防机房
哪位专家给详细解答下
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1,应该分别接入消防机房的;
2,消防风机一般是采用多线控制在消控室直接可以启动的;
也可以采用联动模块控制的(一般是输入输出模块)。
3,防火阀用的是输入模块,只提供动作信号的(状态信号),
联动风机控制由其他模块完成,一般在消防主机内通过编程来完成,
也可以直接启动相关的联动模块来启动控制相应的风机。
如果有条件,你可以去看个实际工程,具体操作操作就非常明白了。
4,其他:风机箱到风机的线只有强电线缆的,控制箱本身的控制部分,
是在控制箱内通过二次回路和各种继电器来完成的。
2014-12-16 10:52:04
-
消防风机和280度防火阀的控制电缆是分别接入消防机房。
消防风机是电缆是从消防配电控制箱接出的风机电源电缆,而280度防火阀的控制电缆是从消防控制箱接出。280度防火阀得到消防信号后由消防控制箱把信号传送到消防风机的电源控制箱,消防电源控制箱接到信号指令后启动或关闭消防风机。
2014-12-16 10:50:16
-
消防风机的控制电缆是每台单独接入消防机房,但是280度防火阀的接线一般并入消防控制线中
2014-12-16 10:52:50
-
看设计使用什么模块和使用什么品牌的
按一般来讲:280度防火阀使用的模块是控制模块(强切),负责切断,穿信号线+24V电源线。消防风机的模块一般是控制的消防风机控制箱的电源,多使用多线模块,消防控制室直接进行控制,和消防泵控制柜的强启原理相同,直接从消控中心多线盘穿2根线到模块。
2014-12-16 10:56:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看