鲁西西 2014-12-22 05:24:50 | 辽宁省 其他专业 | 7675查看 3回答
关于定尺搭接
《辽宁省2008定额计算规则》定尺搭接的数量按工程总量的70%计算,搭接长度实际施工无论采用何种方式均按30倍钢筋直径综合考虑。我想咨询几个问题:1、定尺搭接和规格搭接是不是一回事?2、如果不是,定尺搭接指的是什么搭接?3、定尺搭接怎么计算?规则写的按"工程总量",这个工程总量需不需要调广联达里计算设置里的搭接设置,把其余钢筋定尺调成100m,计算出的钢筋总量?4、70%是什么意思?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
定尺和搭接规格是两码事
2014-12-23 08:33:26
-
1、定尺搭接和规格搭接是一回事。2、定尺搭接指的是购买钢筋是已经截断的长度。3、定尺搭接在钢筋算量软件,在搭接设置里里把定尺长度,输入你购买是的长度,现在一般取9000,软件就会自动计算了。4、70%是编制时定额考虑的搭接量。
2014-12-23 08:06:14
-
70%是搭接接头面积百分率
2014-12-24 17:35:51