• 辽宁定额中钢筋定尺搭接问题

    2008定额原文: 钢筋接头数量,结构和构造搭接按设计规定或施工规范要求计算;钢筋规格搭接,按Φ10-25㎜以内的每12m一个接头;Φ25㎜以外的每8m一个接头,定尺搭接的数量按工程总量的70%计算,搭接长度实际施工无论采用何种方式均按30倍钢筋直径综合考虑。 1、定尺搭接的数量按工程总量的70%计算。工程总量是指什么总量? 2、钢筋接头数量和定尺搭接数量的关系?是否分开算,还是套在一起算? 3、计算方法? 我要依据,自己推断的就不要说了。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 看你的这个说明 1、总量是各种接头的总量 2、定尺就是钢筋就是这么长了 3、就是如果一个构建的总长超出了这个定尺长度那就是那个地方要有另一段钢筋了

    2011-05-04 09:06:02 

  • 这个问题只能是辽宁省的能回答,其他的大难只是推测而以。 辽宁省造价工程师辅导家财2009版本中有这样的解释。 钢筋量计算规则----钢筋 1.钢筋工程量,应区别不同品种和规格,分别按设计图示钢筋长度乘以单位理论重量计算。钢筋接头数量,结构和构造搭接按设计规定或施工规范要求计算;钢筋规格搭接,Φ10mm--Φ25mm以内的每12m一个接头;Φ25mm以外的每8米一个接头,定尺搭接的数量按工程总量的70%计算;搭接长度实际施工无论采用何种方式均按30倍钢筋直径综合考虑。 解答实例: 使用Φ18钢筋24T,折算长度为12000m;按12m一个接头考虑规格搭接的接头数量为1000个,再按70%的搭接数量综合考虑为1000个*70%=700个接头,每个接头长度30d=30*18=0.54m总的规格搭接长度既700个*0.54=378m,总的规格搭接重量0.00617*18*18*378m=12*378m=0.756T. (其他规格品种钢筋以此类推) “结构和构造搭接按设计规定或施工规范要求”的工程量已经包括在计算接头总量之内。

    2011-05-05 15:45:53 

  • 1、定尺搭接的数量按工程总量的70%计算。工程总量是指整个工程搭接总个数(按定额计算的),定尺搭接是按工程实际需要让工厂出的钢筋尺寸,如:我需要8.4米的钢筋,厂家给你出8.4米,但这样的情况一般是没有的;如果让厂家出是需要一定的费用或者你的工程规模很大。一般情况下不需要考虑70%的问题。 2、钢筋接头数量和定尺搭接数量的关系?----如果合同上没有关于定尺的说明,按定额常规给接头搭接或直螺纹连接,搭接一般进入钢筋的工程量中,直螺纹接头单套定额. 3、按定额及合同及相关规范算。厂家钢筋--除盘条外为9米、12米、8米、6米等。

    2012-06-11 11:06:25 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题