天然呆 2014-12-23 17:22:59 | 北京市 安装 | 1780查看 1回答
关于应急照明接线问题
如图1、是应急照明的平面图,图中,到疏散指示灯是几颗线?到声光控延时开关(带应急接线端子)是几颗线?我认为到开关是2颗火+控,疏散指示是3颗火+零+地。 图二是应急灯强制启动接线示意图,可是在这个图中,到开关是3颗了,火+消+控。但是图里面L和N已经形成闭合回路了啊,灯具成了常亮了。图三是ALE箱子的系统图,我在图1说到开关是2线,理由是:我认为箱子平时是底下的开关开着,上面的KM闭合,火灾时KM闭合,L消直接和应急照明的灯形成闭合回路,使应急灯常亮,因为应急灯平时也提供照明,所以L线和平时火线L一样,先到开关,再控制灯具。所以,我想知道到开关和疏散指示到底是几颗线,是L,L消,PE,N中的那些线。他的原理是什么,强起的原理是什么?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
系统图为4根线,下图圆圈为3根线1火、1控、1零。
2014-12-23 17:45:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看