• 屋面保温的加气混凝土厚度问题

    本工程建筑设计说如图,对方算量,套01080271定额,标:屋面保温的加气混凝土找坡厚度125mm,其中的加气砼块换为P030067加气混凝土(容重KG/m3)500,数量由原来的10.7改为13.375.... 我不知道这个是否正确,哪位高手指教下? 图纸中的加气混凝土不是标了20mm吗,为什么换算成125mm的了?

    砼

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸中的加气混凝土不是标了20mm吗,为什么换算成125mm的了? ——设计说明的而是最薄的位置是20mm,按照2%的坡度平均计算一下吧 其中的加气砼块换为P030067加气混凝土(容重KG/m3)500,数量由原来的10.7改为13.375 ——这个加气混凝土的消耗量不应该换算的