    室内外高差是-0.9,KZ的截面尺寸是700*700,层高是4.200m,求KZ的超高模板工程量。我手算的是0.7*4*(4.2-3.6)=1.68m2,怎么回事呀,不太明白!

    手算

    模板工

    问题补充:正确的方法,是从室内地坪算呀,还是从室外地坪算呀!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件是默认首层的超高模板底面是按室外地坪-0.9计算的,您可以在计算设置里修改。

    答疑解惑

    2013-03-30 14:01:29 

  • 正常计算模板超高应该是从室内地坪算起 脚手架是从室外地坪算起

    2013-03-30 15:52:01 