Seven 2013-03-30 13:47:11 | 山东省 土建算量GCL2013 | 2554查看 2回答
关于首层柱超高模板的计算
室内外高差是-0.9,KZ的截面尺寸是700*700,层高是4.200m,求KZ的超高模板工程量。我手算的是0.7*4*(4.2-3.6)=1.68m2,怎么回事呀,不太明白!问题补充:正确的方法,是从室内地坪算呀,还是从室外地坪算呀!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
软件是默认首层的超高模板底面是按室外地坪-0.9计算的,您可以在计算设置里修改。
2013-03-30 14:01:30
-
正常计算模板超高应该是从室内地坪算起 脚手架是从室外地坪算起
2013-03-30 15:52:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看