xi****@yeah.net 2014-12-29 20:53:55 | 福建省 钢筋算量GGJ2013 | 1699查看 3回答
基础层柱箍筋
柱箍筋C8@100,柱下独立基础,基础顶面标高-1.5到首层0.05之间箍筋为C12@100这样子我要怎么处理? 因为基础层柱箍筋结果是出现在首层。我在基础层修改柱箍筋为C12@100.计算结果只有2根,问题补充:还有为什么基础层柱箍筋只有2支箍
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
基础内的箍筋,在工程设置中设置好,图片1,基础顶的的箍筋就可以在柱属性中输入,图片2设置和计算的结果。
“你这是在基础层吗?为什么我计算结果跟你不一样?”是基础层。
“第一种:我在基础层设置柱箍筋为C12@100.在计算设置里设置为2C8. 计算结果却全是:C8箍筋。‘ 第二种:我在基础层设置柱箍筋为C12@100.在计算设置里设置里不设置,计算结果却全是:C12箍筋。2跟插筋含在里面。 我要实现的是:基础层顶到+0.0之间柱箍筋为C12. 基础内插筋为C8.”你要详细阅读并从中理解上面的解释:基础内的箍筋,在工程设置中设置好,图片1,基础顶的的箍筋就可以在柱属性中输入,图片2设置和计算的结果。
2014-12-29 22:25:46
-
直接将柱在基础层的底标高 修改为基础顶标高,再汇总计算试试
2014-12-30 07:46:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看