- -? 2015-09-04 00:03:01 | 福建省 钢筋算量GGJ2013 | 2684查看 5回答
钢柱基础柱的箍筋问题
钢柱基础的箍筋怎么设置才能计算的准确,为什么广联达箍筋的个数计算式是 Ceil(2.3*42*20/min(5*18,100)),算出来的个数是22个,这与实际明显不符
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:这个公式是柱主筋用的搭接时,计算的结果,你可以选择纵筋锚固。在定义柱子时把设置插筋选择为纵筋锚固。
2015-09-04 08:14:18
-
该部分箍筋数量按以下方法就能准确计算出12个箍筋.
1、楼层设置基础层层高设置为1.2为。
2、将计算设置内:柱/墙柱的公共设置项的第2项:柱/墙柱在基础插筋锚固区内的箍筋数量的设置值 为:A10@100
3、绘制好四棱锥台形独立基础带柱。
4、按框架柱绘制好柱,然后将柱与基础一起汇总计算就能计算出柱在基础锚固区的箍筋数量。
2015-09-05 08:20:34
-
向这个短柱的箍筋,看这个截图不行,要看6-6的剖面图才行,看箍筋是几肢箍,你的箍筋Φ10@100是没问题的,你还要看图纸说明,柱在基础内的箍筋个数软件默认的是两种,1、固定箍筋个数2个,2、间距500一道,你还可以根据图纸要求修改,看截图
再看基础插筋区的箍筋个数,指的是那个范围
2015-09-05 07:37:15
-
首先在柱属性编辑器里将插筋构造改为纵筋锚固,然后看说明中是否有基础插筋锚固区内的箍筋数量如果没有在计算设置里调整为2即可,如图
2015-09-05 09:02:45
-
答:柱主筋属性改为 插筋。这样才能得出符合实际的箍筋数量
2015-09-05 19:16:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看