• 关于穿管的疑问

    如图一是图纸说明,本工程的照明回路为 BV-2.5 穿管敷设, 3 根穿 SC20, 4-6 根穿SC25, 6 根以上分管敷设。我看了下系统图,其应急照明是4根2.5的线,后面却是SC20的管子。这样设计对吗。我应该按照系统图来计算吗。谢谢大家

    回路

    穿管敷设

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:设计说明是错误的,BV -2.5mm2的导线2~3根用SC15的管,4~6用SC20的管。但系统图标注4*2.5用SC20的管是正确的。六根以上分管敷设是正确的,规范规定管内的导线不得多于七根。

    2014-12-30 19:03:16 

  • 按规范可以按穿SC20计算

    2014-12-30 18:04:30 

  • 按设计说明铺设SC25的管。

    2014-12-30 18:36:21 

  • 系统图,其应急照明是4根2.5的线,后面却是SC20的管子。这样设计对,不差1根线啦。

    2014-12-30 18:04:37 

  • 按系统图,其实施工中就穿一根管子的,有时候一根SC20管子中穿10根NH-BV-2.5都行。

    2014-12-31 13:49:40 

  • 设计说明是最正确的,应该按设计说明计算管径。